关于排气压力,请教...
ey007
ey007 Lv.6
2010年07月01日 22:31:09
来自于制冷技术
只看楼主

最近碰到一个问题,解决是解决了,但总是觉得不对,所以请教大家。有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)当时的分析如下:1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,

最近碰到一个问题,解决是解决了,但总是觉得不对,所以请教大家。
有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;
但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)
当时的分析如下:
1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,
2.冷凝器脏,导致导热系数降低,冷凝压力升高,排气压力也升高。
最后选择冷凝器通炮,问题解决了,排气压力降下来了,其他参数也正常。
但是我还是觉得有问题:
1.因为这段时间冷负荷是有所加大的,对排气压力有多大影响?
2.还有没有其他原因,比如湿球温度,比如设备其他器件的原因?
求教了,拜谢。
免费打赏
ey007
2010年07月02日 18:07:12
2楼
没人来指教一下吗?求教啊,这几天被这个想法搞郁闷了。
回复
xiongminnhrw
2010年07月03日 08:14:39
3楼
楼主,要有参数才能分析的,你说的正常和不正常,都是你自己的主观认为,我看你还是将运行参数贴上来,大家一起来研究研究吧。:handshake
回复
wangjin_lu
2010年07月03日 09:01:01
4楼
啥牌子机组
回复
gaofenzi0208
2010年07月08日 00:06:57
5楼
您的情况有没有出现排气温度过高呢?
回复
shandian2298
2010年07月08日 12:37:12
6楼
你的机组就是水冷冷凝器水侧污垢太多,影响冷凝换热,不加载时还可以满足换热需要,但加载后就换不出热了,才导致冷凝温度上升、排气压力升高。这个故障可以通过查看冷凝器的进出水温差来判断,正常这个温差是4-6度,冷凝器换热性能下降后,这个温差会减小;例如:正常时进水32度、出水37度;冷凝器换热性能下降后,进水30度、出水32度;温差由正常的5度降到了2度。
实际你清洗了冷凝器后故障就消除了,正说明了“冷凝器水侧污垢太多,影响冷凝换热”。
回复
bb3349
2010年07月09日 14:59:40
7楼
冷凝器脏堵,导致热量换不出去,压力升高,排气温度也升高,最终可能导致压缩机过热保护,启动不了!
回复
caition
2010年07月10日 23:53:50
8楼
要看冷却水出水温度与冷凝器温度之差一般在4度以下。有的螺杆为6度以下。进出水温为了3-6度为好。
回复
ey007
2010年07月11日 14:17:42
9楼

恩,是这样的,是冷却水水质的问题,通炮的时候出来一堆脏东西,那几天进出水的温度只有3℃,正常应该是4℃以上的
谢谢了。
回复
xuqunli1971
2010年07月13日 22:24:37
10楼
冷凝温度与水温尽量控制在4-6度,比较好,最经济
回复
en034
2010年07月14日 23:15:15
11楼
学习了。公司的开利XR19系列500冷吨的冷水机组,也出现这样的问题,负荷大时,导角开大了后,当冷水出水温度下降到设定温度以下后机组还是不能减载的,按关机键有时也会不起作用。我也是认为冷凝器太脏了引起的。年初时,叫过冷却塔保养公司的人来通过炮,但通炮的过程很让我失望,一点也如我所想的,但不是我主事,我也就懒得理了。后来在开利的保养公司还更换了冷冻油后,在后来的运行过程中还是会出现那样的问题。后来开利保养公司的工作人员说要重写下程序看看,要收4000块钱的,根本的问题并没有找出来。