关于排气压力,请教...
ey007
ey007 Lv.6
2010年07月01日 22:31:09
来自于制冷技术
只看楼主

最近碰到一个问题,解决是解决了,但总是觉得不对,所以请教大家。有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)当时的分析如下:1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,

最近碰到一个问题,解决是解决了,但总是觉得不对,所以请教大家。
有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;
但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)
当时的分析如下:
1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,
2.冷凝器脏,导致导热系数降低,冷凝压力升高,排气压力也升高。
最后选择冷凝器通炮,问题解决了,排气压力降下来了,其他参数也正常。
但是我还是觉得有问题:
1.因为这段时间冷负荷是有所加大的,对排气压力有多大影响?
2.还有没有其他原因,比如湿球温度,比如设备其他器件的原因?
求教了,拜谢。
免费打赏
sealch2003
2010年07月15日 21:31:12
12楼
主要的问题就是你自己分析的那样。不知道你说的还有问题是指什么?
回复
co936201979
2010年07月15日 22:33:28
13楼
呵呵;这个问题最简单不过;明显的冷液器脏啦;清洗一下会好;没什么的;QQ936201979;手机;13681909975
回复
huibaobao0201
2010年07月16日 10:08:13
14楼
学习了
回复
yanghua3003
2010年07月16日 11:23:49
15楼
学习了
回复
adingkgb
2010年07月16日 19:18:26
16楼
楼主用的是开利螺杆机么?
回复
zhanghong42389
2010年07月17日 10:40:53
17楼
学习了
回复
may_cool
2010年07月18日 22:32:26
18楼
嗯,我也学了不少,小弟是刚毕业,很多东西都不会,还望兄弟们不吝赐教
回复
l103284976
2010年07月19日 23:12:46
19楼
学习了
回复
seeks
2010年07月23日 13:28:25
20楼
学习了:victory:
回复
zhengzhibing83
2010年07月24日 00:02:19
21楼
学习了 实践就是真理啊
回复