关于排气压力,请教...
ey007
ey007 Lv.6
2010年07月01日 22:31:09
来自于制冷技术
只看楼主

最近碰到一个问题,解决是解决了,但总是觉得不对,所以请教大家。有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)当时的分析如下:1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,

最近碰到一个问题,解决是解决了,但总是觉得不对,所以请教大家。
有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;
但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)
当时的分析如下:
1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,
2.冷凝器脏,导致导热系数降低,冷凝压力升高,排气压力也升高。
最后选择冷凝器通炮,问题解决了,排气压力降下来了,其他参数也正常。
但是我还是觉得有问题:
1.因为这段时间冷负荷是有所加大的,对排气压力有多大影响?
2.还有没有其他原因,比如湿球温度,比如设备其他器件的原因?
求教了,拜谢。
免费打赏
yuanjp
2010年07月27日 20:04:53
22楼
学习了。谢谢!
回复
linyidan
2010年07月28日 11:16:14
23楼
冷凝器脏堵,导致热量换不出去,压力升高,排气温度也升高,最终可能导致压缩机过热保护;清洗除去赃物后,会好些,另外环境潮湿、闷热也会影响机组正常工作。
回复
dlliming
2010年07月28日 12:08:19
24楼
学习了
回复
mdc0402
2010年07月28日 13:05:11
25楼
R134A的机器一般的排压不高,排温高。
回复
welcomelg1
2010年07月28日 14:18:19
26楼
楼主,你有没有注意排气压力和冷凝压力相差多少?
回复
moniky
2010年07月29日 09:36:04
27楼
谢谢 分享:victory:
回复
liwenguo1982
2010年08月01日 12:57:29
28楼
受益匪浅,学习了!:) :victory:
回复