最近碰到一个问题,解决是解决了,但总是觉得不对,所以请教大家。有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)当时的分析如下:1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,
有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;
但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)
当时的分析如下:
1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,
2.冷凝器脏,导致导热系数降低,冷凝压力升高,排气压力也升高。
最后选择冷凝器通炮,问题解决了,排气压力降下来了,其他参数也正常。
但是我还是觉得有问题:
1.因为这段时间冷负荷是有所加大的,对排气压力有多大影响?
2.还有没有其他原因,比如湿球温度,比如设备其他器件的原因?
求教了,拜谢。