一个工程原来是厂房现改造成办公楼,原来黑工程没资料,现在鉴定,不多说上图
一个工程原来是厂房现改造成办公楼,原来黑工程没资料,现在鉴定,不多说上图
53楼
看样子质量较差,混凝土不密实,钢筋锈蚀,保护层剥落。建筑物放置一段时间了吧
回复
54楼
质量真差
回复
55楼
应该得复算吧!再进行加固!没有图纸,哎比较的麻烦,因为不可能每根梁都用探测仪来侧吧!
也未必准啊!
回复
56楼
工程到这样子首先要进行鉴定,确定是否需要加固。然后再进行改造设计
回复
57楼
真正的豆腐渣工程,这种是不是加固后多的都花出来了
回复
58楼
哈哈,简直就是豆腐渣工程。。。
我现在正在一个工地当施工员、今天才把主楼的模子拆掉一些。
看见我们的梁、楼板,心里都觉得不爽的很。看了这个我觉得我们的工地还行。。
1、这个工地的钢筋和混凝土质量太差、连起码的保护层,和振动棒都做的这么水。
2、混凝土的标号上都有问题、而且,看样子都不像商品混凝土。
3、反射出了工地的整体质量,管理,现场,监理各方面。都存在严重的失职。
回复
59楼
这个楼可以保留下来做博物馆,周围院校的建筑类专业的都来参观施工质量,教育意义重大啊!
回复
60楼
1,看来是单层厂房,但施工时分两次浇柱,这个如果柱的构造全部有问题,基本没戏。不然要全层加固,那还不如拆了重建。
2,问题梁,拆是不可能的,只能加固,可以用刚架加固,或者做混凝土填充墙。
3,屋面浇筑质量不怎么样,怀疑保温防水很有问题。
4,竟然是黑工程,建议建个模型确认结构设计是否合符规定再说,一切重头来过。
5,如果可以,拆了重建是最省事安全的,不过造价就。。。
回复
61楼
很是奇怪,柱施工缝怎么留在那个位置,这个工程据我判断是烂尾工程,停了段时间然后再施工,但还是没完成的工程。
回复
62楼
钻芯取样鉴定吧!
回复