一个工程原来是厂房现改造成办公楼,原来黑工程没资料,现在鉴定,不多说上图
一个工程原来是厂房现改造成办公楼,原来黑工程没资料,现在鉴定,不多说上图
63楼
很豆腐,很差
回复
64楼
取样\验算\加固!
回复
65楼
1、实体检测
2、设计出加固方案
3、严格按照加固方案施工
回复
66楼
厂房该办公楼一定要简易的改,因为原图纸没有了,所以尽量采用轻质隔墙,而且原结构质量很差,水泥用量明显不足,虽然尺寸够了但是很大隐患,
回复
67楼
看样子质量较差,混凝土不密实,钢筋锈蚀,保护层剥落。建筑物放置一段时间了吧
回复
68楼
这些估计都是改革初期,单纯追求经济发展而忽视安全生产遗留下来的历史问题。
前面7F,10F,13F都说得不错
回复
69楼
如果要使用还是先进行结构安全鉴定。来确定是否要进行加固处理,加固成本太高就拆了算了。能使用最好。不要浪费资源嘛
回复
70楼
1.厂房改为办公楼,改变工程用途,首先要看原设计图纸,结构是否安全,荷载是否相当。
2.在改造过程中要保持对原结构的安全功能要求,对原结构不能任意破坏,要有改造方案且经过审批。
3.改造前要对原结构工程质量进行评估,一是审查施工资料及质量验收意见,二是对现场实体质量进行检测。从图片看,混凝土质量留有许多安全隐患,首先要对这部分进行加固。
4.工程加固改造后要进行验收,并有改造方案、施工资料、检测资料、验收资料等备查
回复
71楼
查看下原有厂房的结构尺寸,用PKPM计算下原有梁柱尺寸下,进行结构验算,根据现有结构情况进行相应的折减,对问题严重的地方进行包钢或碳纤维加固。
回复
72楼
质量真差 建议加固但是加固费用肯定不低~咬咬牙 拆了重建吧
回复