一个工程原来是厂房现改造成办公楼,原来黑工程没资料,现在鉴定,不多说上图
一个工程原来是厂房现改造成办公楼,原来黑工程没资料,现在鉴定,不多说上图
![DSC04354.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D8/7C/rBBhH11Jmz-ABoFJAAk1S7IF0CM234.jpg)
![DSC04359.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC04387.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC04411.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC04419.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
83楼
改造前要对原结构工程质量进行评估,对现场实体质量进行检测。
回复
84楼
就我的经验看没问题,工程设计都保守,适当整整就行。
回复
85楼
柱子施工缝处加一层钢结构,注浆补强连接节点。
一层变两层.
回复
86楼
楼主可以先叫质监站测试一下梁柱板的混凝土强度,如果没什么大的问题,而且是改造成办公楼,使用荷载没那么大,对柱子和梁加固一下就行了!柱子加固可以采用外包钢加固,如果用混凝土围套加固的话,柱子截面面积会很大,在办公楼里看起来很不美观!建议还是采用外包钢加固
回复
87楼
应该可以判定为危房了
回复
88楼
不怕,柱子用角钢,梁用钢板加固保证没问题!
只是费用稍微多了一点。
回复
89楼
不要忘了对柱构件的接头部位进行超声检测啊,可能形成冷缝了。
回复
90楼
这样的质量检测还能过关?砼的配合比有问题
回复
91楼
无语中。。。。。。。
回复
92楼
我仔细看了图片,从芯样看,混凝土还算密实,仅模板较差,有点漏浆,对露筋的梁适当处理,问题不是太大。
回复