高尔夫球场深排管道坡度0.15%是否可以??
lihj1234
lihj1234 Lv.2
2010年07月02日 10:29:21
来自于甲方业主
只看楼主

高尔夫球场深排管道坡度0.15%是否可以??新近在做一个高尔夫球场排水,场地整体标高对排水来说不理想,排水主管线长1500米,坡度仅为0.15%,并且在末端区域300米长左右的主管线平时为满水状态,因为出水口处为喷灌水源,管道在水面下2米,请问这样的排水系统到时候会出现什么问题?还有高尔夫球场排水设计取的暴雨重现期是几年?D600混凝土雨水管,坡度0.15%,管内水流速应该是多少?请高手帮我解惑!谢谢!

高尔夫球场深排管道坡度0.15%是否可以??
新近在做一个高尔夫球场排水,场地整体标高对排水来说不理想,排水主管线长1500米,坡度仅为0.15%,并且在末端区域300米长左右的主管线平时为满水状态,因为出水口处为喷灌水源,管道在水面下2米,请问这样的排水系统到时候会出现什么问题?还有高尔夫球场排水设计取的暴雨重现期是几年?D600混凝土雨水管,坡度0.15%,管内水流速应该是多少?请高手帮我解惑!谢谢!
免费打赏
xhb73
2010年08月04日 14:58:13
2楼
高尔夫球场排水设计一般参照国家有关排水设计规范,设计要求做到合理安全,经济适用。球场排水应尽量做到雨停半小时之后球场上基本无积水、滞水现象。球场排水系统以设计单位所提供的球道平面造型图为设计依据,尽量采用最短的管道布置路,最经济的管径,并充分利用其自然的地形坡度进行管网定线。

你球场排水设计的坡度太小了,D600管在0.5%的坡度下流速是1.4米,0.15可能不超过0.5米了,这么远的距离,排水管的坡度是不成的;而且球场排水中未端大部分都是满管,这是球场景观要求的,造成后果是管道的水流速减慢,流量减小;建议管道的管径加大一号,以增加流量;
根据球场的使用情况及地形情况,一般建议降水重现期取P=2(即2年可能有1次积水现象发生,一般居民区取P=1,较重要区取2);