砖混中的梁怎么用PKPM算,是用PK呢还是用SETWE8呢,感觉都不太合适,PK中选交接负筋感觉是否偏小,SETWE8能算砖混吗?望回复,谢谢
砖混中的梁怎么用PKPM算,是用PK呢还是用SETWE8呢,感觉都不太合适,PK中选交接负筋感觉是否偏小,SETWE8能算砖混吗?望回复,谢谢
2楼
手算
回复
3楼
个人建议用PK去计算。
回复
4楼
PK算
回复
5楼
PK算的若选两端铰接梁端负筋还要加大吗
回复
6楼
都可以,不过satwe在墙端的梁点铰接就可以了,结果和pk计算差不多
回复
7楼
:call: :call:
回复
8楼
我们这里是用PK
回复
9楼
用PK算吧
回复
10楼
现在有个新版的PKPM可以直接在砖混结构里面计算了。我用的是盗版狗
回复
11楼
用PK和SATWE均可,SATWE应该考虑了楼板的翼缘作用,计算配筋比PK小一点,画图时还应该考虑构造要求
回复