请教: 水源热泵在运行一段时间以后,抽水井和回灌井怎么实现互换。 假设抽水井1口A,回灌井2口B和C,在运行一段时间以后,通过什么手段可以实现这3口井的互换:A回,B抽C抽,或者A回B回C抽! 愿有这方面经验的前辈指导和一起探讨!
请教:
水源热泵在运行一段时间以后,抽水井和回灌井怎么实现互换。
假设抽水井1口A,回灌井2口B和C,在运行一段时间以后,通过什么手段可以实现这3口井的互换:A回,B抽C抽,或者A回B回C抽!
愿有这方面经验的前辈指导和一起探讨!
2楼
设计时为加压回灌,即每口井均配有潜水泵。现在就是不明白怎么才能实现抽水井和回灌井的互换!
回复
3楼
我也碰到过不知道如何处理?学习中
回复
4楼
供水井和回水井均配有潜水泵:利用管路旁通和阀门关断来实现。
1、开始时使用供水井进行供水;
2、运行一段时间后,将供水井的的潜水泵关闭,启动一台回水井的潜水泵进行供水;
3、另外一口回水井和原供水井作为回水井使用。
回复
5楼
yuwenwunt 发表于 2012-9-12 13:53 供水井和回水井均配有潜水泵:利用管路旁通和阀门关断来实现。1、开始时使用供水井进行供水;2、运行一 …您说的很好耶,嘿嘿。但是我有一个问题想再请假您一下:取水井和回灌井的个数如何确定啦?谢谢您
回复
6楼
woniuygj 发表于 2014-7-31 10:30 您说的很好耶,嘿嘿。但是我有一个问题想再请假您一下:取水井和回灌井的个数如何确定啦?谢谢您取水井和回灌井的数量确定:根据项目的冷热负荷确定水源热泵的主机,根据主机的水流量和水井的水流量来确定需要几口取水井。一般情况取水井:回灌井=1:2。为消除打井对周围建筑物的影响,水井选址一定设置在建筑物10米以外;为防止两口水井之间温度场的影响,井间距设计最小距离为30米。