红外对射报警遇到的问题?
cl786
cl786 Lv.2
2005年10月10日 10:54:14
只看楼主

小弟最近做一小区的安防,共16个红外对射报警点,用的是RS485总线的形式,安装完做测试的时候,发现主机检测不到红外对射报警点.检查对射正常,每个点电压符合,距离在规定范围内.主机也正常.怀疑单防区模块坏了,就每个点断开逐一连接,发现连接1-5时都能检测到模块,安装到6时,1就检测不到.越连最后检测到的越少,最后都连接时全检测不到,问厂家也说不清,请大家帮小弟分析一下,多谢啦!

小弟最近做一小区的安防,共16个红外对射报警点,用的是RS485总线的形式,安装完做测试的时候,发现主机检测不到红外对射报警点.检查对射正常,每个点电压符合,距离在规定范围内.主机也正常.怀疑单防区模块坏了,就每个点断开逐一连接,发现连接1-5时都能检测到模块,安装到6时,1就检测不到.越连最后检测到的越少,最后都连接时全检测不到,问厂家也说不清,请大家帮小弟分析一下,多谢啦!
免费打赏
lu0234_cn
2005年10月10日 11:04:14
2楼
你的总线总共多少长、每个点的工作电压是多少、用的是什么线、用的是什么报警主机你都没有说明清楚,让大家给你猜么?

回复
lu0234_cn
2005年10月10日 11:04:46
3楼
你的总线总共多少长、每个点的工作电压是多少、用的是什么线、用的是什么报警主机你都没有说明清楚,让大家给你猜么?

回复
cl786
2005年10月10日 11:14:04
4楼
偶,对不起.总线距离大概是700米,每个点的电压是DC15V,而且是每个点单独用220V转15V变压器供电,用的是RVVP2*1.0的线,报警主机是冠林的AP-C740,单防区模块是AP-N10.
回复
hly202
2005年10月10日 15:08:36
5楼
问你个问题,你总线是什么拓扑方式。顺带说下,485总线只支持菊花链方式,不支持星型等。
回复
左手边
2005年10月12日 10:43:47
6楼
浩浩讨论,让我学习学习,我正在学习这方面的东西
回复
lulei02511
2005年10月12日 13:04:37
7楼
你们真强啊!不过这问题的解决方法是什么啊!我很想知道啊!
回复
shenhuaming_1225
2005年10月12日 16:34:11
8楼
值得学习
回复
lucentxu
2005年10月12日 22:28:25
9楼
你这样去检测:
1、先把所有的单防区模块都甩开,然后再从近到远把单防区模块上线,一次只接1个,检查出哪些防区模块出问题了
2、如果是远处的不上线,那就是线缆太长导致远处的模块接收信号不够强,在中间增加1个RS485信号增强器
3、如果是近处的也不上线,那就是信号输出不正常,改接在另一个RS485端口上试试,或者是线路太长、线缆较细,导致信号衰减。
回复
zhaohuan_wisdom
2005年10月18日 08:16:31
10楼
问题很简单 以前我也遇到过这种问题 应该是探测器的问题 它的对射距离不够 比如是100米一对的 正常可以感应的距离最大应该可以到120米 可是产品质量问题 可能实际就能达到50米 你可以找供应商帮你返厂检测一下 应该是这个原因
回复
abai849
2005年10月21日 12:58:51
11楼
10楼说的是屁话!产品不行为什么前面的几个可以,我本人认同9楼的意见.
回复

相关推荐

APP内打开