840*1100*1900的HXGN15-12柜型,装ZN28-12的断路器,能装下吗?我咨询了德力西,他们说环网柜不能装断路器,只能装负荷开关,说是尺寸不对,但是设计院的说能装下.我看了ZN28-12的样本,尺寸有(宽*深*高):590*578*695,630*578*715,670*578*715
840*1100*1900的HXGN15-12柜型,装ZN28-12的断路器,能装下吗?
我咨询了德力西,他们说环网柜不能装断路器,只能装负荷开关,说是尺寸不对,但是设计院的说能装下.我看了ZN28-12的样本,尺寸有(宽*深*高):590*578*695,630*578*715,670*578*715
2楼
帮你顶!
回复
3楼
装得下
顺便问一下,消防负荷能否使用穿刺线夹?
回复
4楼
一般环网柜装负荷开关,断路器柜装真空开关,要改就很麻烦,也许没有开关厂愿意改
回复
5楼
环网柜可以装断路器,也可以装负荷开关,840*1100的柜子装ZN28好象装不下.铜排对地距离不够125MM.
回复
6楼
装不下,厂家都说装不下还有什么好说的.又不是设计院的装.设计院说能装下让他装试试.安全距离就达不到.
回复
7楼
ZN28可以装啊,装完ZN28,CT19装哪?............
装VS1好了,嘿嘿嘿嘿
回复
8楼
外行!!!!!!!!!!!!!!!
人家说的HXGN怎么加VS1
回复
9楼
感觉像用奥拓改跑车!给四轮车加螺旋桨就成了阿帕!
回复
10楼
少见多怪,怎么装不下?
900宽绝对能装下,不管是ZN28还是VS1.
840好象......
回复