土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 看新版规范的一点问题

看新版规范的一点问题

发布于:2010-07-02 17:14:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ;

2 静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施;

第2条这里,以前没说明是静压力,一般按动压力理解,现在说明为静压力了,这不是和第1条有冲突么?如果第2条满足了,第一条还不满足?......搞不懂.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 水往上流
    水往上流 沙发
    6#楼的理解是对的吧,1条是必须分区,避免器具处超压,减少配件的使用寿命。2条是必须减压,避免压力高了,超压出流,减压可以减压阀也可以喉管也可以孔板等。
    2010-12-11 21:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • lqmawei
    lqmawei 板凳
    6楼说的挺具体的
    2010-12-11 18:07:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自来水二次加压系统管材的选用

高层住宅高区自来水加压系统,设计院选用钢塑复合管或其他金属管。请问用PP-R管S3.2级的管材行不行

回帖成功

经验值 +10