有一工程 原为上供下回垂直串联同程的采暖系统是否可以改为下供上回垂直串联同程的采暖系统既 把供回水管换一下
有一工程 原为上供下回垂直串联同程的采暖系统
是否可以改为下供上回垂直串联同程的采暖系统
既 把供回水管换一下
2楼
怎么删除 投票那个东西啊
回复
3楼
这也能投票?改应该可以呀!
回复
4楼
不可以
散热器片数差别太大
回复
5楼
反过来不至于吧。应该可以。
回复
6楼
单管串联的话,在原设计过程中肯定考虑了底层散热器的片数附加,如果你掉过来的话,也应该把散热器从顶上下调换下
回复
7楼
如果是双管供暖可以,单管则不可以,如果是单管则下部一定考虑散热器片数附加了
回复
8楼
而且阻力增加了 水泵的扬程要加大
回复
9楼
一般底层和顶层散热器都要比普通层多,就因为地面和屋面散热量,如果散热器数量上下对称,可以考虑改变
但还要注意一点,水流方向改变,干管水平找坡和放气点是否合适,有的时候排气对采暖效果影响很大