电压互感器为什么老燒B相了
tl009
tl009 Lv.2
2010年07月02日 18:30:14
来自于变压器
只看楼主

3个JDZ9-10A型电压互感器星型接线,怎么投运一个礼拜,B相互感器就烧了。前不久,更换了一个又烧叫了。请各位帮忙分析分析。

3个JDZ9-10A型电压互感器星型接线,怎么投运一个礼拜,B相互感器就烧了。前不久,更换了一个又烧叫了。请各位帮忙分析分析。
免费打赏
lingxuct
2010年07月02日 20:05:50
2楼
是不是二次是B相接地?

如是,请找二次第二个对地短路点!
回复
tl009
2010年07月03日 21:19:34
3楼
谢谢,忘了还有一点没有没有说,10KV母线分段,电压切换箱切换到二段,一直都没事
回复
laserscan
2010年07月04日 01:14:35
4楼
你的意思是在二段没事,一段就烧B相互感器?
回复
tl009
2010年07月05日 16:58:20
5楼
是的
请各位再给帮帮忙