三相四孔插座应如何接线?
aizhuwa
aizhuwa Lv.4
2010年07月02日 21:13:55
只看楼主

设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。 补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器

设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
免费打赏
pizhiwei1976
2010年07月08日 16:33:52
42楼
我认为这是生产插座插头的产家没考虑到使用安全,比如说家用电器很多都没有保护线。从安全考虑,这种情况就得用五孔的插座。
回复
zhuguang0107
2010年07月08日 17:31:44
43楼
一般用是三相带零线 指示可以用220的 接地线考虑外接地 电开水桶的加热管一般是220
回复
jerryzrj123
2010年07月08日 19:53:54
44楼
区管来看看
回复
chezfang
2010年07月08日 20:54:36
45楼
顶了
回复
lzg_022
2010年07月08日 21:21:23
46楼
插头上标的那大接地标志没看到,接零线搞笑把,
回复
bigbadwolf1
2010年07月08日 22:49:07
47楼
应该接三相和零线,因漏保开关的原理是电流形成环路。否则就会跳闸。
回复
electric_novice
2010年07月09日 08:36:13
48楼
三相+地。如果里面有220,则需要5孔的:lol
回复
sysyyy2001
2010年07月09日 08:42:26
49楼
这个按漏电保护器类推的话应该是三相+零线
回复
wxhalk
2010年07月09日 10:07:06
50楼
两相五孔插座即普通的墙壁插座,上面是两孔,左零右火,下面是三孔,上地下面左零右火。
三相五孔插座没见过。上网搜:

[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-9 10:13 编辑 ]
回复
wxhalk
2010年07月09日 10:17:26
51楼
4.5.1.2插座接线应符合下列规定:   
4.5.1.2.1单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
4.5.1.2.2单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。   
4.5.1.2.3接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 ( http://baike.baidu.com/view/2403415.html