一直有一个疑问,盼望能得到高手的指点!如果:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,那么下级选择Icu=6KA, In=80A的微型断路器是否合适?再如:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,下级使用Icu=10KA, In=100A的微型断路器是否合适?如果照上面所述,是否以上2种情况都具备选择性?如上下级Icu的值差别很大,是否会影响下级的产品动作或保护!
一直有一个疑问,盼望能得到高手的指点!
如果:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,那么下级选择Icu=6KA, In=80A的微型断路器是否合适?
再如:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,下级使用Icu=10KA, In=100A的微型断路器是否合适?
如果照上面所述,是否以上2种情况都具备选择性?
如上下级Icu的值差别很大,是否会影响下级的产品动作或保护!
还请高手指点迷津!
2楼
有没有选择性,主要还是看故障电流大小,如果故障电流让两个断路器都动作了,那就没有选择性,只有下级动作,上级不动作,才能说有选择性
回复
3楼
真解
回复
4楼
OK
回复
5楼
说得对
回复
6楼
不大赞成你的说法,上下级之间的级差配合,不仅关系故障电流,同时也跟动作时间应该是有关系的,而且故障电流也不应该有直接的关系,因为上级的塑壳断路器的故障电流为36KA或者50KA时,它的动作时间与下级是不一致的。当下级的微断发生短路时,如果微断没有跳开,也应该跟上级选的塑壳断路器是有直接关系的。这个希望你再斟酌,问题不会那么简单的!
你还是没有说到关键问题,你的说法我暂不能理解,请详细说明!
回复
7楼
是的,确实还跟时间有关。但是,是否具有选择性,是根据断路器是否同时断开来判断。你说的那个"当下级的微断发生短路时,如果微断没有跳开"一般不会这样设计,除非特殊情况,这样也失去了选择性。
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-7-3 19:01 编辑 ]
回复
8楼
:victory:
回复