防空地下室建筑面积之和大于5000M2时应设柴油电站
lz689706
lz689706 Lv.7
2010年07月03日 07:43:16
只看楼主

人防规范规定:防空地下室建筑面积之和大于5000M2时应设柴油电站,发电机容量不大于120kw时设置移动电站;发电机容量大于120kw时设置固定电站。我想了解一下,人防电站电容量都包含哪些?战时也包含消防和喷洒泵的电容量吗?望各位不吝赐教。

人防规范规定:防空地下室建筑面积之和大于5000M2时应设柴油电站,发电机容量不大于120kw时设置移动电站;发电机容量大于120kw时设置固定电站。
我想了解一下,人防电站电容量都包含哪些?战时也包含消防和喷洒泵的电容量吗?望各位不吝赐教。
免费打赏
helloxiaoguo
2010年07月05日 23:19:59
2楼
战时当然不包括消防负荷,规范很明确。
战时负荷只有 人防里的风机、水泵、照明、插座箱等等,我这么想的。
回复