有一个医院病房楼的热水系统,我原来设计的机械循环系统中管道循环泵设在回水管上,热交换器前,但是监理说这样循环泵工作的时候会造成底层热水用水点负压,影响正常使用,提议将循环泵设在热水管网进水管前,热交换器后。不知道大家对这个问题怎么看?请教各位,设计热水系统的时候机械循环有什么防负压的措施没有??
有一个医院病房楼的热水系统,我原来设计的机械循环系统中管道循环泵设在回水管上,热交换器前,但是监理说这样循环泵工作的时候会造成底层热水用水点负压,影响正常使用,提议将循环泵设在热水管网进水管前,热交换器后。不知道大家对这个问题怎么看?请教各位,设计热水系统的时候机械循环有什么防负压的措施没有??
2楼
示意图如下:
回复
3楼
提议示意图
回复
4楼
控制循环泵扬程,以及回水管径,不会有问题,如果如三楼的设置的话,最底下一层恐怕超压了吧
回复
5楼
如果循环水泵放在回水端的话,会影响顶层用水的哦,如果楼下的热水在使用时,最上一楼的水应该是用不上的的,或水流量很小,
还不如把水泵设置为加压泵,那样会更好点,对于压力问题可以通过变频控制,增强管道的承压能力就可以了。
回复
6楼
监理说的有一定道理,只要你的建筑层数不会太高,用三楼的话,一般是没问题的。我做过一供8层的宿舍热水供应,就用的是这样的,下面压力不会超过管道允许压力。管道用PP-R的。
开始甲方的意思也是要放一楼做回流循环泵的,后来改了,也是因为楼主说的那样原因:采用一层回流循环,会造成低层管道内压较低,甚至负压,那样危险,还有就是顶楼可能会压力过小,当底层水龙头打开时,顶楼水龙头不一定能有设计流量的水提供。
回复
7楼
同意6楼的意见
回复
8楼
我想问问楼主如何考虑热水箱的气密性?
回复
9楼
To 8楼的弟兄: 那个热水箱是开式的。
To 楼主:
监理讲的有道理,你的换热器应该是板式换热器吧,靠屋顶热水箱储热供水。
不知道你的补水如何补给,是补到热水箱里吗?如果是那样的话,系统的水温就不好控制了,冷水会先流过使用点才能到换热器,建议把换热器移到屋顶的水泵后(沿水流方向)。如果你的换热器是容积式的,而且容积足够的话,干脆取消屋顶热水箱改闭式循环系统得了。个人建议供参考。
回复
10楼
不知道你的补水如何补给,是补到热水箱里吗?如果是那样的话,系统的水温就不好控制了,冷水会先流过使用点才能到换热器,建议把换热器移到屋顶的水泵后(沿水流方向)。如果你的换热器是容积式的,而且容积足够的话,干脆取消屋顶热水箱改闭式循环系统得了。
同意!
回复
11楼
学习中ING
回复