有一个医院病房楼的热水系统,我原来设计的机械循环系统中管道循环泵设在回水管上,热交换器前,但是监理说这样循环泵工作的时候会造成底层热水用水点负压,影响正常使用,提议将循环泵设在热水管网进水管前,热交换器后。不知道大家对这个问题怎么看?请教各位,设计热水系统的时候机械循环有什么防负压的措施没有??
有一个医院病房楼的热水系统,我原来设计的机械循环系统中管道循环泵设在回水管上,热交换器前,但是监理说这样循环泵工作的时候会造成底层热水用水点负压,影响正常使用,提议将循环泵设在热水管网进水管前,热交换器后。不知道大家对这个问题怎么看?请教各位,设计热水系统的时候机械循环有什么防负压的措施没有??
12楼
楼主的图总感到别扭,建议热水箱放在底层,用变频泵从热水箱抽水。
回复
13楼
我认为这样会比较好点,虽然费用是要高点,但是医院项目不缺的就是钱,需要的就是好使。
回复
14楼
楼主:
我认为你的这几张图都存在这样的问题:
1、当用户用水的时候,那换热器里面还有没有足够的水量流过呢??
2、当用户都打开用水的时候,水泵的扬程还能不能把换热器内的水送回水箱呢?
个人意见 呵呵 大家指正 呵呵
回复
15楼
其实这样的水温还是可控的,因为水箱内开始是要储存一定量的热水,当冷水补充进来后,会造成水箱内水温下降,那时候就需要启动循环水泵,使换热器开始工作了,那样就会使水箱内水温升高。至于说冷水会经过用户端,那就决定你设定的换热器开始工作的水箱设置温度,你可以把这温度设置的比用户需求的热水温度稍微高点,那流到用户端的水就不会是冷水了。
回复
16楼
楼上的高人怎么不早点回呢。。
郁闷啊
今天晚上还被甲方叫去了,因为在设备调试的时候,只要循环泵一开,热水龙头就没水出来。后来做中央空调的厂家、监理和我们一起讨论了下,造成的原因是这样的:
首先我设计热水系统的时候是按容积式热交换器考虑的,后来甲方设计了中央空调系统,热水系统的热源改为由空调的余热经板式热交换器加热。。。。
由此矛盾就出来了,我设计的整个热水系统所需要的热量远远小于空调余热所提供的热量,所以机组开个3分钟就要被迫停下来,剩下的热量没法用出去。。
后来终于想出个解决办法,和13楼的差不多,就是增加一根专用循环管道,然后原来的回水管不要接循环泵,直接接入机组。。。
明天还去现场看看
回复
17楼
去现场看了后,定了2个解决方案,如下图所示:
方案1
回复
18楼
方案2
回复
19楼
我现在是头都大了,越想越糊涂。。
真郁闷
不知道各位高手对这2种方式有何看法,谢谢了。。
这个事情真想尽快解决,甲方已经催了
回复
20楼
我感觉回水管可以取消 循环泵的启动由 水位和温度来控制