如何让变频节能
guisixun
guisixun Lv.2
2005年10月10日 17:05:30
只看楼主

我们单位有一小区,住户50户,采用的是变频供水方式,水泵24小时不停,压力稳定,可是耗电量非常高,请问有没有什么好方案呀?

我们单位有一小区,住户50户,采用的是变频供水方式,水泵24小时不停,压力稳定,可是耗电量非常高,请问有没有什么好方案呀?
免费打赏
bws1981
2005年10月17日 15:51:01
22楼
是呀,变频供水应该具体问题具体对待,无论要达到多少流量,可以采取不同方案.楼上也有人提出大小组合或带气压罐,至于大小组合的问题目前是可以实现互相转换的,这个没有疑问.
回复
hahaxiao1978
2005年10月18日 10:10:04
23楼
人数太少,水泵的功率太大了,也许你选的是二用一备,把一直转的那个泵换成小功率的,通常设计的值都是偏于保守的!
回复
zr5305608
2005年10月18日 21:04:41
24楼
这么小的用水量加个稍大点的气压罐的效果就会很好的,晚上好长时间基本就不用启动水泵了
回复
lhx1108
2005年10月19日 10:01:23
25楼
楼主你好:不知道50户的供水,你那选用的水泵品牌是那家的,水泵的流量、扬程是多少、功率是多

大。根据你说的50户,每户按4人计算,每人250L/天计算,系数为2,这样算下来一天的用水量

在50吨左右。按水泵运行20小时计算,每小时的用水量2.5吨/小时,成上系数2,单台水泵的最大

流量为5吨/小时,已经是很大了。流量为5吨/小时,扬程为60米,选用格兰富的水泵功率为

2.2KW。

型号为CR5-11,二台水泵一用一备,选用一台小气压罐,这样的系统已经很小了,不用再选用大

的气压罐和晚间用的小泵,只要你的电控柜设计合理,调试合适,不用大的气压罐和晚间用的

小泵,同样能做到系统在不用水时,水泵停止运行,达到节能的效果。


我不是作格兰富的,但我喜欢用好的水泵。用这放心,听这舒心。

图片是今年夏天在坝上草原拍的。
回复
guisixun
2005年10月24日 17:44:37
26楼
非常感谢各位前辈对我的帮助,我仔细地研究了各位的看法,加上我自己的一部分经验,最近我对原有的系统进行了改造,改之为所谓的无吸程给水设备,效果好极了!
回复
guo6022
2005年10月31日 18:02:28
27楼
请问你的变频器是什么牌子的,要是有睡眠功能的,设置一下就OK了,当然再加一个小罐更理想了,
回复

相关推荐

APP内打开