急!关于变频给水设备的选用
situ
situ Lv.2
2002年01月15日 17:49:44
只看楼主

请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!

2002年05月25日 14:30:24
12楼
507*3.5*350/(1000*24)=25.88m3/h,应该可以。
回复
万开hjm
2002年05月27日 09:36:11
13楼
楼上讲的如果是平均时,是正确的,但是,加压供水要考虑最大时。
回复
wolf
2002年05月28日 08:52:05
14楼
一群菜鸟!!!

同意plumber和lkh说法。
回复
oldtiger
2002年05月28日 21:40:10
15楼
第一:你这个系统首先应确定合理的供水方案:生活+消防共用管网;生活与消防均为各自独立的系统;生活的分区;这么大的小区可低区一个供水方案;高区一个供水方案
第二:流量按当量计算的设计秒流量;如果消防合用应加消防流量;
第三:你的扬程计算与水泵设置在位置有关
回复
夏雨
2002年05月28日 23:30:34
16楼
你说的生活小区为中型规模住宅区,应按设计秒流量公式计算.如在华东地区,流量在

30--46(M3/H).
回复
sizhilu
2002年06月11日 00:28:48
17楼
小区人口
回复
sizhilu
2002年06月11日 00:31:39
18楼
小区人口小于3000人,按当量计算秒流量,每户当量取3,可得53.28m3/h
回复
zjf2002
2002年06月11日 08:25:38
19楼
一群菜鸟!!!

同意wolf的说法。
回复
zgq1977
2002年06月11日 09:24:12
20楼
哈哈,果然是英雄各有所见啦!!
回复
sizhilu
2002年06月11日 11:52:49
21楼
小区人口小于3000人,按当量法计算,人口3000~12000,按最大日最大时平均秒流量计算,大于12000时按城镇管网供水方法计算,怎么这些建筑给排水最初级的东西大家都忘光光了呢!
回复

相关推荐