急!关于变频给水设备的选用
situ
situ Lv.2
2002年01月15日 17:49:44
只看楼主

请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!

2002年06月11日 13:30:45
22楼
按当量选泵百分之百场合会选大,书本和实践有很大差距,既加大了投资,增加了设备闲置,还往往工况不好,大马拉小车无疑是一种浪费。我赞成用最大时选泵,但是,关键要考虑K时系数如何选?当量因素如何考虑?既贴近实际,又万无一失,要注意:这里讨论的是小区生活供水问题,而不是别的!!!
回复
yyccmm8818
2005年07月08日 12:38:52
23楼
求购,一小区共800户,6层楼全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。,谁家有,请给方案,或与我联系13754758114 杨先生 山东省淄博自来水公司水厂
回复
yyccmm8818
2005年07月08日 12:39:23
24楼
求购,一小区共800户,6层楼全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。,谁家有,请给方案,或与我联系13754758114 杨先生 山东省淄博自来水公司水厂
回复

相关推荐