我现在做一个商业步行街,最高建筑五层,市政水压可以保证。想问下还用设置消防水箱吗?如果生活给水和室内消防水共用一个管子,可以吗?室外还用设置水箱吗?室内消防水箱用设置吗?规范上说应贮存10min的消防用水量。是不是还需要设置水箱?
我现在做一个商业步行街,最高建筑五层,市政水压可以保证。想问下还用设置消防水箱吗?
如果生活给水和室内消防水共用一个管子,可以吗?室外还用设置水箱吗?室内消防水箱用设置吗?规范上说应贮存10min的消防用水量。是不是还需要设置水箱?
2楼
你这种情况消防水箱必须设置,可以共用,但不能影响消防用水量
回复
3楼
要看建筑高度,超24米,应设。生活、消防可共用入户管,在室内应分开,生活供水管应设紧急关闭阀。
回复
4楼
市政压力能满足5层的消防水压?
回复
5楼
:time:
回复
6楼
供水公司应该会要求消防和生活给水分开吧,所以室内肯定要两个系统,至于要不要设水箱,还请专家来解答哦!
回复
7楼
市政水压若能满足,生活入户可就要减压,水压最好具体点。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
回复
8楼
我做过好多5层建筑都不用设置消防水箱的,直接市政供水
回复
9楼
如果市政能确保常高,可以不设,但此条件通常难以满足。
回复
10楼
应该把建筑概况说详细点,光是水压够,流量够不够,流量够了,能不能保证不间断供水.......需要考虑的问题还是挺多的
回复
11楼
ddddddddddddddddddddd
回复