图中的疏散标志灯接线是否有问题?配的线是:BV-2*2.5+E2.5这是用在一个二层的小餐厅里面,请大家指点一下。
图中的疏散标志灯接线是否有问题?配的线是:BV-2*2.5+E2.5
这是用在一个二层的小餐厅里面,请大家指点一下。
![1128953916515.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/93/35/rBBhH11FdAKAOt1iAAAkflo1q2s097.JPG)
2楼
有点不明白,控制线是干什么用的?为何和断路器的出线接在一起!
回复
3楼
我觉得有问题,你的控制线有什么作用,怎么实现控制的?
我的做法:
1 对于级别较低的工程,不设控制线只设充电线,平时不控制,停电时自动点亮即可。
2 级别较高的工程设控制线,加交流接触器和双控开关等,实现消防控制室和现场的两地控制,此时充电线给灯具充电的作用更多的是作为双保险。
回复
4楼
支持,
回复
5楼
错:充电线应丛断路器前端引出
回复
6楼
我见过这种接线,为长明接线,疏散指示灯常明状态,停电后内部自动转换,电池供电.
充电线也应有保护(应接在断路器后).
回复
7楼
强烈同意五楼的意见!!
强烈同意五楼的意见!!
强烈同意五楼的意见!!
强烈同意五楼的意见!!
回复
8楼
控制线没什么用啊!
回复
9楼
错:充电线应丛断路器前端引出
同意,这是一根不受控制线
回复
10楼
回复
11楼
支持三楼的观点 但对于疏散指示标志灯 双控开关就免了吧
回复