风机的实测电流达不到额定电流是不是会影响到制冷效果
xujinyan88
xujinyan88 Lv.3
2005年10月11日 08:30:24
来自于通风排烟
只看楼主

现在我们设计的一个空气冷却设备,降温效果不是很理想,测量风机的电流还不到额定电流的三分之二,这是不是会使制冷效果不佳,达不到设计要求。还有就是想请教什么原因会是风机电流达不到额定电流?请各位大侠发表一下看法?

现在我们设计的一个空气冷却设备,降温效果不是很理想,测量风机的电流还不到额定电流的三分之二,这是不是会使制冷效果不佳,达不到设计要求。还有就是想请教什么原因会是风机电流达不到额定电流?请各位大侠发表一下看法?
免费打赏
hhbox
2005年10月11日 08:40:19
2楼
空气冷却设备的换热主要决定风机的风量和进风温度,风量可以实测。风机电流太小是否风压选择偏大?
回复
deathgod007
2005年10月11日 10:04:19
3楼

明显是选大了
回复
awxue
2005年10月11日 10:49:53
4楼
风机的电流还不到额定电流的三分之二,则意味着风机所消耗的功率仅为额定的九分之四,显然是风量明显不足,因此,空气冷却设备,降温效果不是很理想是必然结果。
回复

相关推荐

APP内打开