请教各位专家:市政道路雨水管径汇水面积怎样合理划分
cxlazlz_00
cxlazlz_00 Lv.3
2005年10月11日 10:03:38
只看楼主

小弟我刚进设计院,在做过几个工程以后,感觉更加迷茫,因为照着排水上册的划分,有时候算出来的流量更大,所以我作道路排水时候都是选取道路红线外100米至200米。不知道这样划分合不合理。我快郁闷死了,因为根据经验,预留管600mm。坡度0.003。

小弟我刚进设计院,在做过几个工程以后,感觉更加迷茫,因为照着排水上册的划分,有时候算出来的流量更大,所以我作道路排水时候都是选取道路红线外100米至200米。不知道这样划分合不合理。我快郁闷死了,因为根据经验,预留管600mm。坡度0.003。
免费打赏
peakye
2006年04月26日 13:51:57
32楼





呵呵。重现期1年,不就是1年淹一次吗!3-5年就是3-5年淹一次。中国还是太穷啊!
回复
xu123
2006年04月26日 17:19:28
33楼
我也来说两句吧,我是做道路给排水的,现在我们做的污水预留管一般是取DN300 i=0.003-0.005,雨水预留管取DN600 i=0.005,道路上的雨水管起点用DN400,接了DN600的管后用DN800。后面就跟着增大。个人觉得DN600的管是不大的。毕竟这可能是接收小区的管嘛
回复
cxlazlz_00
2006年04月28日 10:35:05
34楼
我的这个帖子终于起到抛砖引玉的效果。让我学到好多东西,谢谢大家。
回复
liuchao7221
2006年04月30日 18:01:44
35楼
呵呵,各地降水情况千差万别,不同地区的雨水预留管径当然相差极大!从d300到d800甚至d1000的都有!关键是知道预留管径是怎么定出来的吗?!埃!失望啊!!
回复
aoguoxia
2006年06月09日 11:23:16
36楼
现在做的更多的是雨水收集,还有尽可能不做硬质地面,以便更多的雨水渗入地下,补充地下水,这样一来,好象雨水的排量就小了,不知我说的对否?
回复
wh0523
2006年06月13日 16:55:37
37楼
全是财富啊,谢谢了.
回复
shenny2000
2006年06月13日 19:26:00
38楼
做市政的,都是只作其中一段,如果说施工图详细计算不大现实,那不是把规划的工作作了吗?基本上参照规划进行复核就行了.还有预留管雨水管我在广东这边一般做DN600的,坡度1%.基本上能满足吧.
还有那位骂没给排洪考虑的,去哪个城市看看没三防办,都是专项设计的.他设计的DN600管估计只考虑了路面雨水,这个意识我想也是甲方定的,设计人员不会傻到这种程度.
回复
mishizhiling
2006年06月13日 20:47:05
39楼
为什么我们这都是80米预留一根管,雨水预留DN400的,污水预留DN300的,坡度都是1%,注意:是百分之一!
这样对不对啊?!
如果预留DN600,那岂不是雨水管最小都要DN600了?!那造价得多高了!?
回复
jianny19790212
2006年06月14日 15:05:44
40楼


我也是在迷惑中,我的计算得出的结果,我们总工总说我选的大了,常规上没用那么大的,
我原来一直怀疑是我计算的不对,现在看来不是这么回事。
但我对自己的计算还是不能肯定,而且我们设计院只有我一个水专业的,也没人请教,真是郁闷!!

有没有可以帮我指点的?
回复
tzj1978
2006年06月23日 22:58:34
41楼
20楼的说法比较详细,道路等级不同汇水面积的算法也不同。
回复

相关推荐