柱头模板拆除后发现异常
zxs6460
zxs6460 Lv.7
2010年07月04日 21:26:38
只看楼主

柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]

柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]

柱头模板拆除后发现异常.JPG

免费打赏
rainy1926
2010年07月07日 16:42:37
22楼
说得很好,都有试块的,不可能拆模过早的!
回复
muxi1223
2010年07月07日 22:37:23
23楼
讲的很实在 确实是振捣不到位 模板跑浆
回复
pengzishi
2010年07月07日 22:43:02
24楼
加 钢板吧
回复
dsa5708
2010年07月07日 23:07:03
25楼
学习ing
回复
dtrui088
2010年07月08日 11:36:16
26楼
梁柱接头位置由于钢筋布置多,空间间隙少,往往会造成在该处浇筑混凝土时出现蜂窝、麻面,甚至孔洞,主因是漏振或振动不到位,简单的修补是不合要求的。先把柱旁梁底回顶加固,然后把把该位置松散的混凝土全部清理,用水冲洗干净,待干后刷一层素水泥浆结合层,采用比原标号高出一位的细石混凝土浇筑即可。
回复
l562984113
2010年07月08日 11:36:48
27楼
质量问题咯
回复
zhangfeihu007
2010年07月08日 11:59:11
28楼
具体施工人员及监管人员不到位造成的 ,这种情况处理起来也是比较困难的
回复
ysh525
2010年07月08日 13:39:56
29楼
不是拆模早 就是漏震导致的
回复
白云边
2010年07月08日 15:22:44
30楼
很明显,是振捣不到位造成的。
回复
liurui4693191
2010年07月08日 16:48:09
31楼
可能事支模时未加固或者是砼浇筑时振捣不密实!
回复

相关推荐