柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
32楼
很明显 梁柱接头钢筋密。混凝土浇筑时振捣又不到位,所以造成柱头打空了,以及柱子表面砼外观质量差,这不是拆模时间早造成的。解决的方法是浇筑砼时,振捣到位,同时安排工人敲击柱侧摸。确定砼都已经浇筑密实,没有空的地方。出现这种事故最好的方法,稳住监理,不要声张,剔除浮浆,用高标号砼重新浇筑密实。
回复
33楼
柱分两次浇捣,施工缝留置不规范,模板里面的积水没有排除,导致砼离析!
回复
34楼
如果“梁柱接头钢筋密”,那么柱下面砼就难以浇捣。现在是柱上面的 砼浇捣不好,所以你这说法不成立!
回复
35楼
1、砼的配合比直接影响砼的坍落度、流动性。
2、模板安装问题,造成漏浆,使粗骨料与水泥浆分离。
3、浇捣砼时有加水情况。
4、振棒震动不均匀。
回复
36楼
“梁柱接头位置由于钢筋布置多,空间间隙少,往往会造成在该处浇筑混凝土时出现蜂窝、麻面,甚至孔洞,主因是漏振或振动不到位,简单的修补是不合要求的……”
正确,有道理
回复
37楼
振倒不密实,另一可能就是柱梁交接处钢筋过密致混凝土浇灌不到位...
回复
38楼
振捣不到位,还可能有垃圾未清理干净。造成拆模露根、蜂窝
回复
39楼
不能像图中那样潦草修补,应该仔细检查,该空洞上部的梁柱混凝土是否密实,或许还有空洞!存在结构安全隐患,应收集详细的资料,及时向有关部门报告。必要时要组织专家论证或有相关资质的单位进行实体检测、评估。
回复
40楼
不是拆模过早,梁底模都拆过了,时间不会太短了。应该是砼浇筑时,振捣不到位,出现漏振。现场没有管理人员看管,拆模后又私自涂抹。已经算是质量事故了。
首先要将涂抹的部分全部清除(同时要对四周的梁板进行支撑加固),看具体情况进行处理或加固。
以后要加强现场管理。
回复
41楼
哥们啥都别说了,要是用商混的就去商混要些水泥回来堵上。如果是自己搅拌的用同标号同品牌的水泥用灰堵上。最好是加些膨胀水泥。基本上看不出来。