柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
52楼
见过胆大的没有见过你们这样胆大的。一看就知道是补过的。柱头是支点!!!。处理不好会带来重大隐患。还是三思而后行吧。:L :L :L
回复
53楼
方法也和上面出现的施工单位一样太随意了。前道工序都没有??!!:time: 。应该采用有效的支撑后才能进行你说的程序
回复
54楼
柱子有明显施工缝,可能是柱头模板出现异常。
回复
55楼
应该是漏振,混凝土都没有灌下来,而且,核心区的柱钢筋很明显的露出。
处理时,我个人的经验看,很可能这个梁柱核心区都会存在混凝土振捣不密实的问题,如果凿出浮浆浮石时候确实发现这样的,建议还是将周边的梁支撑好后在处理,并且,将整个核心区的混凝土清理后重新浇捣混凝土(当然要高一级的混凝土标号,而且方案要求监理认可了)
回复
56楼
一看就明显的修补过的痕迹。在施工中由于各种原因,例如钢筋太密,振捣不到位等,造成这样的情况,不少,该节点的受力比较薄弱
回复
57楼
倒成这样,无语呀
回复
58楼
这是后面补过的吧,不知道里面是不是也是这样,要是一样的就麻烦了,可不能马虎哦。。。。加强管理!
回复
59楼
看起来触目惊心
回复
60楼
露浆了吧,好好修修吧
回复
61楼
应该是砼浇筑时,振捣不到位,出现漏振。
回复