柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]
![柱头模板拆除后发现异常.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C3/39/rBBhH11GcVOAVNKJAAFrw0-VmBw314.jpg)
62楼
这叫亡羊补牢啊,呵呵
施工的时候应该注意类似这样的梁柱节点,这些位置都要额外的注意,尤其是振捣和支模的时候,还有
柱顶怎么被你补成那样了
这不是错上加错嘛
支持7.8楼的修补方法
回复
63楼
楼上说得有道理
回复
64楼
1.施工单位太差,补都补不好;
2.原因:混凝土出现了离析,通过模板间的缝流出。
3.补救方法:此处做好竖向支撑,凿除此节点处混凝土(包括梁、板)后用高一等级混凝土浇筑。
回复
65楼
这是后补的 原因是过早拆模 振捣不到位
回复
66楼
质量可是生命
回复
67楼
根据图片的施工现场判断:
修补部位为室内柱子与顶板交接部位,而且室内的窗户已经安装,说明修补时间已经很长。只是没有相关的管理人员核查,现在发现已经是亡羊补牢为时已晚。给你介绍个处理方法:1、将现有的后期修补的部分用凿子人工慢慢的凿去
2、凿完后,用清水冲洗,若有松动的石子要一并清理掉
3、在清理的截面上刷素水泥浆一道,然后采用比柱子高一个标号混凝土(最好是细石混凝土要掺一定比例的膨胀剂)将缝隙填塞密实
4、施工完成要保养
注意:若此处柱头空鼓超过50%建议将柱头顶板用顶柱支护好,然后在凿以防止顶板下沉;若柱子空鼓串通,就需要在柱子的周边支好顶柱,将空鼓高度的柱头混凝土全部凿掉而后重新支模板浇筑,工序同上,但不需用细石混凝土。
回复
68楼
1、沿柱上边打掉修补痕迹,清理干净,特别是钢筋上的砼
2、封模板,用细石砼灌浆,强度高于原柱砼一个标号,或者用灌浆料
回复
69楼
1、疏于管理,在混凝土浇注前未进行详细的交底工作,和组织安排工作,混凝土放料和振捣分离,形成放料太快,振捣跟不上,出现了漏振。
2、混凝土振捣工技术不过关,在混凝土浇注前未对难振捣的部位做到心中有数。
你是二次浇注,模板支设不严,这样处理欠妥。
回复
70楼
这补过吗
回复
71楼
振捣不到位,出现漏振
回复