柱头模板拆除后发现异常
zxs6460
zxs6460 Lv.7
2010年07月04日 21:26:38
只看楼主

柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]

柱头与梁板同时浇筑,模板拆除后去看现场,发现异常,请看照片

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 编辑 ]

柱头模板拆除后发现异常.JPG

免费打赏
zxs6460
2010年07月09日 18:55:13
72楼
“……而且室内的窗户已经安装……”

认同你的意见及观点。

另外,这个工地我是很熟悉的,图片里面好象没有已经安装好的窗户

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-9 18:59 编辑 ]
回复
jasonzhou82
2010年07月09日 19:14:04
73楼
像这种情况就是混泥土振捣不到位 或者是漏震
回复
actively
2010年07月09日 20:04:25
74楼
混凝土柱柱顶漏振或振捣不到位,致使“软顶”
回复
czm8455
2010年07月09日 21:33:20
75楼
:) 看看.................
回复
dhw0859
2010年07月09日 22:26:22
76楼
这算是严重的质量事故。技术上的处理正如大家所说,如按程序汇报处理可就麻烦了。我遇到过比这更严重,前后处理花了一个月。
回复
zhiyuanfeizhou
2010年07月09日 22:30:17
77楼
混凝土振捣不到位
回复
wangzh2172
2010年07月09日 22:46:00
78楼
看PP,个人认为:感觉上面局部是后修补上去的.
主要问题:砼浇筑时振捣没到位,摸板有跑浆现象.解决办法:将局部剔除,用清水洗清,然后用素浆摸面,再用高一级混凝土或用膨胀混凝土修补.
回复
hyp455489049
2010年07月09日 22:48:48
79楼
柱头 这 也 太夸张了
回复
cxm810908
2010年07月10日 10:05:23
80楼
成型太差了,工人的支模水平也不行啊,还有模板是旧的吧,晕死
小单位吧
回复
k116
2010年07月10日 14:02:10
81楼
不行。。是板柱一切浇的么。拆模过早有可能,但我个人觉得,这个板不是和柱同时浇捣的。
回复

相关推荐

APP内打开