发电机房排风排烟及送风井大小确定
lanxixi00125
2010年07月05日 09:36:56
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下室发电机房,排风排烟井口大小以及储油间开门方向如何确定?另发电机房送风口大小如何确定,并与排烟井及排风井的间距如何确定?

请问地下室发电机房,排风排烟井口大小以及储油间开门方向如何确定?另发电机房送风口大小如何确定,并与排烟井及排风井的间距如何确定?
免费打赏
isaac_wang
2010年07月05日 09:45:30
2楼
发电机房的排风井和补风井的大小是要根据电气专业选择的发电机的大小来确定的,每一种发电机都有一个参数表,可以查出风井的大小。储油间的开门方向由建筑专业来确定,这个开门方向好像也没有确切的规定吧。排风井和补风井之间的距离也没有一定的规定,但是要明白,发电机的一端是接在排风井上面的,另一端就是用来进风的,风经过发电机就起到了冷却的作用。
回复
cnbbzz
2010年07月05日 11:11:19
3楼
楼上的回答只是理想做法,以前我们也这么做,后来有变化了。
首先2楼的做法是针对风冷发电机组的,发电机组的散热通过其自身的风扇散发到周围环境中,最理想的,当然是可以通过其自身的风扇把排风排到室外,就是2楼的做法,描述比较详细。
而一旦建筑没有条件,需要另设进排风管道和另设送排风机时(发电机本身风扇的压头很小),就要进行计算送排风量,发电机的样本有其排热量,根据排热量和机房允许温度计算排风量,送风量为排风量+发电机燃烧所需要空气量。
另储油间的开门方向由建筑专业来确定,按储油间为一个特殊的防火分区来处理。
回复
chen_880412
2010年07月06日 08:36:39
4楼
学习中
回复
mini0323
2010年07月06日 13:47:41
5楼
发电机房的通风设计还是比较麻烦的,可以借鉴《防空地下室设计手册》——暖通、给排水、电气分册,里面有讲柴油发电机房的通风设计,移动发电机房和固定发电机房通风计算方法都是差不多的的
回复
cnbbzz
2010年07月06日 16:46:44
6楼


发电机并不是只有人防里面才有,平时的做法与战时电站做法还是有区别的,不要混淆。
回复
artemis93
2010年07月06日 21:05:04
7楼
风口的面积按风量和选择适合的风速计算就可以了
回复
haiwind
2010年07月08日 17:07:07
8楼
:) :)
回复
chengshiguyi
2010年07月09日 09:16:27
9楼
风口的面积按风量和选择适合的风速计算就可以了

要是风管太长,超过了发电机的余压,需要另设风机
回复
jjw616
2010年07月10日 08:54:26
10楼
2、3楼说的挺好,红皮书上也有相关设计内容
回复
bj5945
2010年07月10日 11:44:57
11楼
哈,这个问题很好,不过现在电气专业往往挺不出详细的数据出来,也就告诉你发电机的大小。这个风冷发电机通风量很大,压头也不大,于是造成风井会做的很大。如果发电机只是断电时偶而用一用,建议建议电气专业选用远置式散热器(这种情况应该算 水冷了),可以大大的减小风井面积。详细做法,电气有一套三本的图集。在某一本发配电的分册上,对各种发电机房有详细叙述。建议我们搞暖通的人都看看那本电气图集。
回复

相关推荐

APP内打开