最近有个教学楼工程结算,涉及到接地跨接线数量确定。相关工程量计算规则里说得很模糊,自己又没有太多实际经验。现就有关问题请教一下各位前辈和同行。 1,接地跨接线是否只能出现在接地母线的连接中,诸如过伸缩缝,法兰盘等处? 2,桥架和接地母线的跨接算不算接地跨接? 3,设备基础接地算不算接地跨接?如屋顶风机,冷却塔基础接地算不算跨接? 4,室外金属管入户处接地算不算接地跨接? 5,如何界定构架接地和接地跨接线?
最近有个教学楼工程结算,涉及到接地跨接线数量确定。相关工程量计算规则里说得很模糊,自己又没有太多实际经验。现就有关问题请教一下各位前辈和同行。
1,接地跨接线是否只能出现在接地母线的连接中,诸如过伸缩缝,法兰盘等处?
2,桥架和接地母线的跨接算不算接地跨接?
3,设备基础接地算不算接地跨接?如屋顶风机,冷却塔基础接地算不算跨接?
4,室外金属管入户处接地算不算接地跨接?
5,如何界定构架接地和接地跨接线?
6,正常来讲一个10Wm²的办公楼,可能有多少接地跨接?(在什么范围内?)
12楼
谢谢了。
回复
13楼
接地跨接指接地母线遇有障碍(伸缩缝、沉降缝、行车等轨道)需跨越时连接的连接线,或利用金属构件-金属管道作为接地线时需要焊接的连接线。但金属管道敷设中通过的箱、盘盒等断开点的焊接已含在管道内,不得计为跨接线。接地跨接以处为单位计算工作量。
常见跨接有:沉降缝、阀门、法兰、管接头、风管防静电、管件防静电、吊车轨道接地等。
顶这个,和我们的一样
回复
14楼
回复
15楼
常见跨接有:沉降缝、阀门、法兰、管接头、风管防静电、管件防静电、吊车轨道接地等。
回复
16楼
学习中!
定额中:构架接地、钢铝窗接地、接地跨接,分别含了什么样的接地,请各位发表一下!
回复
17楼
构架接地很少用到,一般指钢结构类接地;
钢铝窗接地高层建筑会发生,具体的施工工艺是利用圆钢把窗框和均压环连接起来
接地跨接这个比较广泛了,楼上有几位朋友说的比较细致了。根据本人自身的实际感受,这个量还是比较难控制的。或很难说清
回复
18楼
努力学习中
回复
19楼
这个问题一直都存在争议。有些定额中包含了。有些新型工艺定额中根本没有。向各位前辈努力学习。
回复
20楼
设备基础接地含在安装内
接地跨接,两段金属之间是不可靠连接,要增加一个辅助连接时
才可以套用跨接线
回复
21楼
个人认为量大的为柱筋与梁筋的跨接
回复