问下,雷电时,灯会闪一下,是什么原因?
hahawuji
hahawuji Lv.2
2010年07月05日 16:13:24
来自于继电保护
只看楼主

问下,雷电时,灯会闪一下,是什么原因?

问下,雷电时,灯会闪一下,是什么原因?
免费打赏
lingxuct
2010年07月06日 12:29:15
2楼
闪一下:亮一下,是雷电感应使电压升高;暗一下,是雷电感应电压过高时避雷器对地击穿,使电压降低,也可能高压跳闸重合闸成功。
回复
hahawuji
2010年07月06日 16:15:11
3楼
谢谢区管,一看就觉得豁然开朗。
回复
chywang007
2010年07月06日 20:54:37
4楼
绝缘子串闪络,线路跳闸重合成功;
避雷器击穿后的残压还是挺高的,比如10kV开关柜用避雷器型号: YH5WZ-17/45 ,额定电压17kV,雷电冲击残压45kV,比系统最高电压12kV高多了
回复
ayong000009
2010年07月07日 08:25:54
5楼
线路重合闸动作
回复
hzl1974
2010年07月07日 16:42:59
6楼
顶一下
回复
caileitc19
2010年07月07日 17:46:23
7楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
jasior7
2010年07月07日 20:14:23
8楼
我以前看帖基本不回帖,:lol
回复
wang532498558
2010年07月07日 22:34:54
9楼
2楼说的有道理
回复
火云邪神
2010年07月07日 23:25:01
10楼
进来学习,这么实际的问题平时却没有去留心。
回复
chym0822
2010年07月08日 00:16:43
11楼
2楼的“暗一下,是雷电感应电压过高时避雷器对地击穿”这句话肯定是不对的。
并不是对地击穿电压就会为零
回复