各位前辈在热水供暖系统中的管径是怎么取的,是按照水力计算算的吗,那样作是不是太复杂了,一个工程不可能给你太多时间计算吧,有没有在设计中简单计算管径的方法啊,请告知小弟,小弟在此先谢过!!
各位前辈在热水供暖系统中的管径是怎么取的,是按照水力计算算的吗,那样作是不是太复杂了,一个工程不可能给你太多时间计算吧,有没有在设计中简单计算管径的方法啊,请告知小弟,小弟在此先谢过!!
2楼
选取管径,最主要的是控制好比摩阻,可以查表啊。
回复
3楼
水力计算是设计的重中之重,希望楼主不要怕麻烦。
回复
4楼
流速和比摩阻都要注意的!
回复
5楼
你按下表查取就行。
xia空调水系统管径的确定
水管管径d由下式确定:
d =
式中mw------------水流量, m³/s
v------------水流速, m/s
我们建议,水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用,经试算来确定其管径,或按表二根据流量确定管径。
表一、管内水流速推荐值(m/s)
管径? 15 20 25 32 40 50 65 80
闭式系统 0. 4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4 1.2~1.6
开式系统 0.3~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.8 0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4
管径? 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 1.3~1.8 1.5~2.0 1.6~2.2 1.8~2.5 1.8~2.6 1.9~2.9 1.6~2.5 1.8~2.6
开式系统 1.2~1.6 1.4~1.8 1.5~2.0 1.6~2.3 1.7~2.4 1.7~2.4 1.6~2.1 1.8~2.3
表二、水系统的管径和单位长度阻力损失
钢管管径/? 闭式水系统 开式水系统
流量/(m³/h) kPa/100m 流量/(m³/h) kPa/100m
15 0~0.5 0~60 -- --
20 0.5~1.0 10~60 -- --
25 1~2 10~60 0~1.3 0~43
32 2~4 10~60 1.3~2.0 11~40
40 4~6 10~60 2~4 10~40
50 6~11 10~60 4~8 --
65 11~18 10~60 8~14 --
80 18~32 10~60 14~22 --
100 32~65 10~60 22~45 --
125 65~115 10~60 45~82 10~40
150 115~185 10~47 82~130 10~43
200 185~380 10~37 130~200 10~24
250 380~560 9~26 200~340 10~18
300 560~820 8~23 340~470 8~15
350 820~950 8~18 470~610 8~13
400 950~1250 8~17 610~750 7~12
450 1250~1590 8~15 750~1000 7~12
500 1590~2000 8~13 1000~1230 7~11
~~~~~~~~~~~~~~摘自《民用建筑空调设计》P234~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
公式在那里?我怎么看不到啊???我一般是根据管内的热水流量,查表,控制比摩阻选取的.
回复
7楼
水力计算
回复
8楼
管径的大小和使用需求关系很大,大了浪费,小了不够。。
更多信息可到中国供热信息网查询http://www.ourheating.com
回复
9楼
太感谢了,要的就是经验公式,谢谢了
回复
10楼
网上有很多小的软件,你只需填入负荷,然后在选择流速就能够确定管径和比摩阻
回复
11楼
告诉你一个简单的方法,以单管顺流同程系统为例:先确定最不利管路,查比摩阻确定管径。其他立管可以比较此管径即可
回复