求助:对一普通框架结构做时程分析的时候,有疑问。
zhangtiancomeon
2010年07月05日 21:19:31
来自于MIDAS
只看楼主

在对一普通框架结构做时程分析的时候,结果前三阶阵型频率全为0,什么原因呢?:(附件为具体内容。[ 本帖最后由 zhangtiancomeon 于 2010-7-6 16:39 编辑 ]

在对一普通框架结构做时程分析的时候,结果前三阶阵型频率全为0,什么原因呢?:(附件为具体内容。

[ 本帖最后由 zhangtiancomeon 于 2010-7-6 16:39 编辑 ]
1f98153e0e1480f98ea0.rar
25.2 KB
立即下载
免费打赏
zhangtiancomeon
2010年07月06日 21:54:15
2楼
问题已解决。就是在定义层数据里,一层为“不考虑”刚性楼板。而在加上基础隔震器后,一层为“考虑”刚性楼板。
回复