变频器启动的电机前要加快熔么?
chengltcc
chengltcc Lv.2
2010年07月05日 21:34:10
只看楼主

如题 由变频启动的电机均在75kW以上最大的1120kW,均为水泵,回路配置为断路器+变频器+电机,开关柜厂家建议变频器前加快熔,理由是快熔响应快,过流时可保护变频器内可控硅二极管等元件不被烧坏,就此小弟也专门咨询了一下变频器厂家,也是建议加,不过理由是保护上级断路器,他变频器内部有保护,不会烧。小弟直接迷茫了,等待高人解答。

如题 由变频启动的电机均在75kW以上最大的1120kW,均为水泵,回路配置为断路器+变频器+电机,开关柜厂家建议变频器前加快熔,理由是快熔响应快,过流时可保护变频器内可控硅二极管等元件不被烧坏,就此小弟也专门咨询了一下变频器厂家,也是建议加,不过理由是保护上级断路器,他变频器内部有保护,不会烧。小弟直接迷茫了,等待高人解答。
免费打赏
chengltcc
2010年07月05日 21:57:06
2楼
自己顶~~~~ 高人啊 ~~~ 你在哪里啊~~:Q
回复
ttmykai
2010年07月06日 08:53:48
3楼
变频器这样的设备,他内部应该有保护的,楼主可以问下变频器厂家嘛!
回复
ar1118du
2010年07月08日 17:10:07
4楼
以前也被问过此类问题,但是没能彻底解决,期待有好的答案
回复
zty00007
2010年07月08日 21:29:39
5楼
 用一空气开关是不足够了的!因为大功率变频器电容放电电流非常大!如果模块完全短路!则不加熔断器变频器就会爆炸!
回复
hjy630031
2010年07月08日 22:21:03
6楼
没有必要加快熔,一般变频器本身故障它自己会保护的,如果它保护不了发生短路,有无快熔区别不大。另外,变频器输出端是不允许加快熔、空开或接触器的。
回复
feitianzsl
2010年07月09日 00:14:58
7楼
我使用的时候从来都没有用过快熔,似乎也没有出现过什么问题,90KW的变频器我用了很多,