最近在做校舍的抗震加固。发现一些问题
gaoqiang1211
2010年07月05日 21:35:37
只看楼主

1.双面混凝土砂浆面层,都有穿墙筋,打的多了,会不会把墙体给打坏。2.如果是坡屋顶。我们这要求拆除。但是好多甲方不愿意3.预制板的混凝土叠合层,我觉得如果施工不好,只会加大荷载,起不到好的作用

1.双面混凝土砂浆面层,都有穿墙筋,打的多了,会不会把墙体给打坏。
2.如果是坡屋顶。我们这要求拆除。但是好多甲方不愿意
3.预制板的混凝土叠合层,我觉得如果施工不好,只会加大荷载,起不到好的作用
免费打赏
yzy62
2010年07月30日 17:09:06
2楼
:lol 做这个很纠结喔!说说个人见解,不对之处望指正。
1.双面混凝土砂浆面层穿墙筋打的多也会有个限度,间距控制好像是500,按图集或施工图来做,不会把墙体打坏的。砖混结构这种加固方法就靠穿墙筋来保证整体性,这个要认真做喔!
2.很多事情都是没办法,如果甲方不同意,又不满足设计要求,那就让甲方和教育局理论去。如果硬是要上,那不要把责任自己担了,让甲方开专家论证会去,拿个解决方法出来再做。另外,看下能不能降低使用功能,把乙类划到丙类去,或许就可以做了。
3.加固的事儿,如果施工不好,多半是其反作用的,这点毋庸置疑。尤其新旧结合部位,一定要保证传力功能和整体性满足要求。植筋深度控制好,该多少就多少,植筋去过段时间一拔又出来的肯定不行。新旧混凝土接触面,老界面一定要清洗凿毛干净。钢筋对接焊接也要保证焊接长度。
回复