二次装修荷载是否需要考虑
smttjhy
smttjhy Lv.5
2005年10月12日 14:20:02
只看楼主

我想请各位网友讨论一下,在建模输入楼屋面恒荷载时,二次装修的荷载是否要考虑?这个问题一直很疑惑,这里的总工说是不考虑的,可是我还不能理解,因为假如楼面上再铺上的地砖的话,这个荷载是确实存在的,而且还不小,这样的话结构的安全度就没底了。望各位能一起谈论。

我想请各位网友讨论一下,在建模输入楼屋面恒荷载时,二次装修的荷载是否要考虑?这个问题一直很疑惑,这里的总工说是不考虑的,可是我还不能理解,因为假如楼面上再铺上的地砖的话,这个荷载是确实存在的,而且还不小,这样的话结构的安全度就没底了。望各位能一起谈论。
免费打赏
zergxx
2005年10月12日 14:25:28
2楼
这个要看你当时取的钢筋混凝土比重了,如果是按照规范取的要考虑,如果是要大一点,就可以不考虑.我计算的时候取的是27,所以就不考虑2次装修的了,而且还应该根据房屋的使用功能来确定,如果只是一般的办公楼,住宅也不用考虑,但是如果是工业厂房和娱乐场所的话,就需要考虑
回复
smttjhy
2005年10月12日 18:11:04
3楼
请问zergxx 您取2.7是怎么估算的?应该不包括板自重在内吧,否则就不是一个定植了。楼面板面和板底各20厚粉刷的恒荷载最大为0.8kn/m2,而您取了2.7,其间有1.9kn/m2的差值,就是考虑了二次装修也绰绰有余的,是不是有些偏大?
回复
yms168
2005年10月12日 23:19:01
4楼
这个好像一般都要有一定的余量吧,像现在住宅用的地热,有人也用大理石,荷载也不小!
回复
nhcj2005
2005年10月13日 08:47:41
5楼
我认为是要考虑的,加恒载时适当的放大
回复
zergxx
2005年10月13日 08:50:00
6楼

我的回答和4楼的一样,再补充一下,我取27并不是所有的都取这么大,而是根据房间使用功能,也许取26,也许取27,就象4楼说的,如果是要用地热,或者大理石,或者其他什么未确定的较重材料,再加上双面抹灰和其他,你仔细算算就知道,27是比较合适,当然是要分情况,如果什么都取27就不合适了,这也是我回帖一直在强调的.
回复
smttjhy
2005年10月13日 11:26:01
7楼
对啊,大家都说的没错,应该要有富余的。可是富余多少也是一个问题啊。在我们这里,楼面一般只取1.0,最多1.2,富余只有0.4,我觉得偏小。向同事和领导讨论的话他们又说不考虑二次装修,我说要考虑,他们又说不可能每个房间都会去二次装修的,搞的我好郁闷,听他们的觉得不安全,不听他们的有时候审图的时候又说我的梁配筋太大,因为我取1.5以上。这种情况特别是在底框结构中非常明显,板荷载的取值大小对框架梁影响很大。希望各位能继续讨论,帮我把这个疑惑彻底解开。
回复
smttjhy
2005年10月13日 11:28:42
8楼
补充一下,我取1.5以上,一般会取1.65左右,主要是考虑了0.9的二次装修。
回复
suibing
2005年10月13日 13:37:22
9楼
若能确定有二次装修(比如一些综合性建筑、办公楼等)
应该适当予以考虑
回复
hantian
2005年10月13日 13:59:59
10楼
最近做了一个钢结构框架,钢承板上铺120mm厚砼,恒载取的是3.5Kn/m2,是不是有些小啊?
回复

相关推荐