2楼
防火桥架一般用于消防部分,一般桥架用于非消防部分
回复
3楼
好像楼上说的不怎么对
回复
4楼
请指教哪里不对,谢谢
回复
5楼
防火桥架是考虑火灾的因素,在起火的时候可以减少对电缆的损害。
阻燃桥架是考虑电缆已经起火了,避免火灾沿桥架蔓延到别的房间而设。阻燃桥架一般是在正常桥架中每隔一段距离布置一段。
上述回复是否正确,请各位指正。
回复
6楼
耐火(NH)从受火作用起,到升温840度时,30分内仍能继续有效供电;
阻燃(ZR)从受火作用起,到升温380度时,15分钟内仍能有效供电。
以上为线路划分,不知可否作为参考参考。
回复
7楼
防火性桥架一般是内衬石棉板,阻燃型桥架一般是内涂防火涂料。
回复
8楼
防火型桥架一般较重,阻燃性相对来讲比前者轻。
回复