这是一个办公楼的卫生间,我布置了两套给排水方案,大家帮忙看看,哪个好些,如果你有更好的方案,敬请赐教,谢谢大家了
这是一个办公楼的卫生间,我布置了两套给排水方案,大家帮忙看看,哪个好些,如果你有更好的方案,敬请赐教,谢谢大家了
12楼
第2个的JL-2不要放在那,立管最好远离窗户啊。
回复
13楼
楼主的排水是污废分流,6楼的做法就是合流了。
女卫的地漏个人认为可以取消。
蹲便器的给水管可以合用。
回复
14楼
哈哈,楼主的排水是污废分流,6楼的做法就是合流了。
女卫的地漏个人认为可以取消。
蹲便器的给水管可以合用!
回复
15楼
1.给排水立管位置不美观,PL-1怎么从墙壁中间下来?太可怕了?人家一开门进去就看到房间里面一根立管,恐怖!建议把PL-1移到JL-1上方,最好把PL-2和JL-2放在一起.
2.PL-1连接了三个小便器,又是在一层,建议管经改为DN110,防止小便垢堵塞,这条新的图解里有讲到.
3.最好要单排,规范里都有说明立管底部和排水横支管的距离.
4.给水支管的管径也太笼统了吧?
我觉得作者应该是个新手.
回复
16楼
我也是新手!多多学习,看了各位的指点,我受益颇多!
回复
17楼
第一副比第2副好
回复
18楼
我也是新手说的不对的地方请原谅啊!
希望大家多多指点。
回复
19楼
个人认为排水管最好从大便器一端引出,尽量减少排水横管拐弯
回复
20楼
办公楼共几层呢?
回复
21楼
第一副好些 男卫生里是不是应设个地漏?
回复