少数几天温度低于4°,自动喷淋也必须设干式的吗?
hai_guy
hai_guy Lv.2
2005年10月13日 00:27:09
只看楼主

各位高手: 本人在上海,作一个地下车库的自动喷淋,地下车库的大门常开,门口处的温度与室外相同。 按照规范规定,温度低于4°,自动喷淋就要作干式,上海的冬天,温度肯定会低于4°,但是时间不长,这种情况,难道也一定要作干式系统吗?中国的南方,大多是这种气候,都要作干式吗? 不知道通过管道保温,是否可以解决问题,就上海的冬天低温,管道保温是可以保证不冻的。

各位高手:
本人在上海,作一个地下车库的自动喷淋,地下车库的大门常开,门口处的温度与室外相同。 按照规范规定,温度低于4°,自动喷淋就要作干式,上海的冬天,温度肯定会低于4°,但是时间不长,这种情况,难道也一定要作干式系统吗?中国的南方,大多是这种气候,都要作干式吗?
不知道通过管道保温,是否可以解决问题,就上海的冬天低温,管道保温是可以保证不冻的。
免费打赏
zhaoxin
2005年10月17日 10:37:46
22楼
湿式,加电伴热完全可以。消火栓系统类似情况我曾采用过电伴热,喷淋上应用也应该没问题。
回复
ldhcyx
2005年10月17日 11:15:33
23楼
建议用干式系统
技术
规范
施工上都没难度
为什么非得要湿式系统呢?
回复
hanfr
2005年10月17日 11:48:08
24楼
18楼说的对,上海有一年的最低温度到了零下五度, 浅埋的给水管有的冻裂了。地下停车场的最低温度是否低于4度应与上海消防设计审批部门沟通,他们了解情况应比设计人员了解的多,他们的意见应是权威的。设计可以充分陈述理由,但设计是否能通过审批还是听消防设计审批部门的。
回复
joepan
2005年10月17日 12:14:19
25楼
只要做湿式就可以了,再加上一些保温措施就可以了。保温的话只要包一些保温棉也没问题,加电伴热都没什么必要。反正怎么便宜怎么来吧。
回复
zwei1118
2005年10月17日 12:58:21
26楼
我在南京,南京的气温同上海的气温应该没有太大的区别,可是我们这里都是只作湿式的,好像消防和施工图审查都没有提任何意见,但我觉的楼上的兄弟说得很有道理,可是改了作法会不会有问题呀?
回复
xiongmaoji
2005年10月17日 13:42:42
27楼
唉,,,,不想多说,既然喜欢用干式就用干式罗。不过,上海是南方地区,俺们这里一般不用干式,不必要拿消防的大帽子吓人。
加防冻液是不错,不过有了电伴热加它也多余。
回复
hahaxiao1978
2005年10月17日 14:12:07
28楼
同意17楼的,温度不是很低,就在管路里加防冻液,有冻的可能就不可以用湿式系统,加电伴热,本人觉得劳民伤财,花很多的钱还要花电费,通常甲方不会同意的,预作用是比较理想的方式!
回复
wangqiuhong0908
2005年10月17日 14:49:29
29楼
车库门口用易熔合金喷头,电伴热保温,费用少。
回复
cjgplx
2005年10月17日 15:59:30
30楼

强烈支持!!!消防这东东不是好惹的!!!还是小心为上,严格执行规范的好!!!
回复
mage780705
2005年10月17日 16:07:02
31楼
本人认为可以作湿式系统,虽然低于4度,但是时间不长,不会将管子冻坏的。