少数几天温度低于4°,自动喷淋也必须设干式的吗?
hai_guy
hai_guy Lv.2
2005年10月13日 00:27:09
只看楼主

各位高手: 本人在上海,作一个地下车库的自动喷淋,地下车库的大门常开,门口处的温度与室外相同。 按照规范规定,温度低于4°,自动喷淋就要作干式,上海的冬天,温度肯定会低于4°,但是时间不长,这种情况,难道也一定要作干式系统吗?中国的南方,大多是这种气候,都要作干式吗? 不知道通过管道保温,是否可以解决问题,就上海的冬天低温,管道保温是可以保证不冻的。

各位高手:
本人在上海,作一个地下车库的自动喷淋,地下车库的大门常开,门口处的温度与室外相同。 按照规范规定,温度低于4°,自动喷淋就要作干式,上海的冬天,温度肯定会低于4°,但是时间不长,这种情况,难道也一定要作干式系统吗?中国的南方,大多是这种气候,都要作干式吗?
不知道通过管道保温,是否可以解决问题,就上海的冬天低温,管道保温是可以保证不冻的。
免费打赏
tony_huayun
2005年10月20日 14:40:33
42楼
我们公司代理CHROMALOX的电伴热产品.需要的可以联系:tony_huayun@hotmail.com
回复
lindianlong
2005年10月20日 15:51:05
43楼
规范这样制定肯定是有他的道理的,做设计的都不按规范来,施工的就更不用说了,而且消防是大事,强烈要求按照规范要求做!
回复
随Ω缘
2005年10月21日 21:01:38
44楼
和消防部门肯定不好协商.做成干式是最佳选择.按规定做.
回复
tjy200011
2005年10月23日 09:13:08
45楼
我认为应该改为预作用系统,原有管道几乎不变,只需和电气专业协同考虑加烟感温感。比采用其他方式要经济。
回复
dddou
2005年10月25日 10:02:01
46楼
我在济南,我做的类似工程都采用预作用的(虽然我这里也有做湿式的),电伴热我还没接触过,有机会学习一下,建议选预作用的喷淋系统。
回复
wumuwen-37
2005年10月25日 15:12:45
47楼
对头!我也觉得大家说得很有道理!
回复
longwang1979
2005年10月27日 17:33:59
48楼
我现在请教一个问题:现在有一计算机机房,消防用气体灭火系统,喷头间距范围是多少?是否与喷淋系统相同为2.4m-3.6m.喷头保护面积如何确定?希望高手赐教.
回复
smallhaozi
2005年10月28日 16:34:05
49楼



有道理
回复
cnadri
2005年11月01日 15:15:09
50楼
4.2.2 环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。

个人认为作干式
从规范上绝对没问题
只不过用的比较少 而且比湿式麻烦 多个空压机
回复
chen.qiao.qiao
2005年11月01日 15:35:59
51楼
有感温感烟装置的预作用系统更好!