各位高手: 本人在上海,作一个地下车库的自动喷淋,地下车库的大门常开,门口处的温度与室外相同。 按照规范规定,温度低于4°,自动喷淋就要作干式,上海的冬天,温度肯定会低于4°,但是时间不长,这种情况,难道也一定要作干式系统吗?中国的南方,大多是这种气候,都要作干式吗? 不知道通过管道保温,是否可以解决问题,就上海的冬天低温,管道保温是可以保证不冻的。
各位高手:
本人在上海,作一个地下车库的自动喷淋,地下车库的大门常开,门口处的温度与室外相同。 按照规范规定,温度低于4°,自动喷淋就要作干式,上海的冬天,温度肯定会低于4°,但是时间不长,这种情况,难道也一定要作干式系统吗?中国的南方,大多是这种气候,都要作干式吗?
不知道通过管道保温,是否可以解决问题,就上海的冬天低温,管道保温是可以保证不冻的。
52楼
我要做一个南昌的三层的敞开式车库,看来我也得做干式系统了,本来还在为湿式系统如何保温发愁呢,管道保温还比较好做,可是喷头如何保温呢?喷头如果不保温,喷头附近的水结冰了该怎么办呢?还是干式系统比较安全,也满足规范。
回复
53楼
和消防部门沟通 采用保温应该可以了 预作用还要空压机 补气
回复
54楼
同意二楼看法,一定要过主管部门这一关。
回复
55楼
使用干式系统
回复
56楼
预作用的就挺好,也不多增加太多投资,还一劳永逸,其实湿式系统在上海使用的问题不大,考虑主要出入口的温度变化即可。
回复
57楼
单纯的管道保温是没有用的!要知道,消防管网内的水平时是不流动的,如果气温连续低于0度3~5天,管道系统特别是那些小管径的管道如安装喷头的挂下部分管道,很有可能被冻起来!
前年冬天时,我们这最冷为-9度时,我家水表出户改造后敷在外墙的保温自来水管道就被冻住了,害得我接连几天没有自来水用!
回复
58楼
可以考虑局部靠近门口地方保温,不需要做干式,我也在上海做过很多,没有审图说过此类事情
回复
59楼
管道可以做保温,门口的几个喷头怎么保温?电伴热感觉很麻烦,不知道门口的几个喷头能不能用低熔点合金喷头,其他用普通闭式喷头?不是做设计的,希望大家能展开讨论.
回复