接地电阻的计算
zhuyuansheng
2010年07月06日 17:19:40
只看楼主

想请问一下有关接地电阻计算的问题。譬如某个屏蔽室业主要求单独接地且接地电阻小于1欧姆。现在做成了3X3的垂直接地矩阵,垂直接地极为角钢50X50X5,长度为2.5m,埋地深度为-1m。各垂直接地极用热镀锌扁钢相连通。扁钢的规格为40X4,埋入深度为-0.9m。我想知道这样的接地方式接地电阻大概是多少?怎么计算?翻了很多规范及设计资料,还是不是很清楚,望高手指点。希望详细点,不甚感激。希望对此了解的各位多多留言。谢谢。

我这里特别想了解的是设计图纸上的接地极的根数难道是随意画上去的吗?然后增加说明:实测电阻,如果不满足1欧姆则增打人工接地极吗?希望对防雷设计了解的设计人员解惑。非常感谢!!!!!!!

[ 本帖最后由 zhuyuansheng 于 2010-7-7 16:26 编辑 ]
免费打赏
yaoguizhong213
2010年07月07日 10:51:56
2楼
接地电阻是测出来的,不是算出来的。请专业队伍测量。
回复
lingxuct
2010年07月07日 12:27:07
3楼
有地质资料才能计算,一般是直接测量。
回复
zhuyuansheng
2010年07月07日 14:05:22
4楼
如果是直接测量的话 那么比如某个房间要单独接地且接地电阻要求小于1欧姆的话,是不是只要随便在图纸上画几个垂直接地极,然后用扁钢把它们连接起来就行了吗?
回复
zhuyuansheng
2010年07月07日 14:05:48
5楼
如果是直接测量的话 那么比如某个房间要单独接地且接地电阻要求小于1欧姆的话,是不是只要随便在图纸上画几个垂直接地极,然后用扁钢把它们连接起来就行了吗?
回复
yaoguizhong213
2010年07月07日 15:41:18
6楼
你没有理解测量接地电阻的工作,非常麻烦,需要专业的设备和方法,不是你可以做的。
回复
zhuyuansheng
2010年07月07日 16:27:05
7楼
我这里特别想了解的是设计图纸上的接地极的根数难道是随意画上去的吗?然后增加说明:实测电阻,如果不满足1欧姆则增打人工接地极吗?希望对防雷设计了解的设计人员解惑。非常感谢!!!!!!!
回复
老灰兔子
2010年07月07日 22:04:57
8楼
先去有关部门(好像供电部门有)查一下该地区的土壤电阻率,经计算后得出大概需要打几条接地极,在图纸中标出,同时加以说明。

如果查不到土壤电阻率,则有条件的可试打一条接地极,通过接地电阻仪测量看大概有多大的接地电阻,然后计算出可能需要的接地极,在图纸中标出,同时加以说明。

没有条件的,只能画一两条接地极,然后加以说明。
回复
zhuyuansheng
2010年07月09日 15:38:46
9楼
还有谁有高见的 希望发表高见!!!!!!!!!!!!!!
回复
yqf_509
2010年07月10日 10:42:56
10楼
8楼的说得很好了
回复
lingxuct
2010年07月10日 11:20:27
11楼

是这样,把怎么做的画在施工图上,写明“要求接地电阻小于1Ω“,但有前提条件,你知道“你画的做法一定能达到小于1Ω”,这个条件就是以前你做过了,能达到,如果没有做过,则需要加上一句:“如果达不到小于1Ω,则增加垂直接地体”。
回复

相关推荐

APP内打开