想请问一下有关接地电阻计算的问题。譬如某个屏蔽室业主要求单独接地且接地电阻小于1欧姆。现在做成了3X3的垂直接地矩阵,垂直接地极为角钢50X50X5,长度为2.5m,埋地深度为-1m。各垂直接地极用热镀锌扁钢相连通。扁钢的规格为40X4,埋入深度为-0.9m。我想知道这样的接地方式接地电阻大概是多少?怎么计算?翻了很多规范及设计资料,还是不是很清楚,望高手指点。希望详细点,不甚感激。希望对此了解的各位多多留言。谢谢。
希望对此了解的各位多多留言。谢谢。
我这里特别想了解的是设计图纸上的接地极的根数难道是随意画上去的吗?然后增加说明:实测电阻,如果不满足1欧姆则增打人工接地极吗?希望对防雷设计了解的设计人员解惑。非常感谢!!!!!!!
[ 本帖最后由 zhuyuansheng 于 2010-7-7 16:26 编辑 ]