规范哪条有说明吗?知道的请告诉我。地下室考虑嵌固有什么指标可以判断?
规范哪条有说明吗?知道的请告诉我。地下室考虑嵌固有什么指标可以判断?
2楼
是抗震规范GB50011-2001中45页中6.1.14.
有具体要求:
1.现浇梁板,
2.楼板不开大洞
3.板厚大于180.
4..混凝土C30
5.双层双向钢筋,配筋率大于0.25%
6.侧向刚度大于上层的2倍
还有一些配筋的要求.我就不一一述说了
回复
3楼
规范上没有这条说明,我查过了
回复
4楼
楼上在仔细看看,抗震规范GB50011-2001中45页中6.1.14条写得明明白白
怎么回看不到!
回复
5楼
我写的这么清楚.还没找到
晕倒
回复
6楼
你们说的只是已经判定为嵌固的构造措施。我问的是如何才能判定它是应该按嵌固考虑的
回复
7楼
侧向刚度大于上层的2倍
这个就是标准啊?
都没仔细看.
嵌固.不就是看刚度的吗?结构力学的基本概念.
回复
8楼
你的意思不够两倍就可以不按嵌固做了?
回复
9楼
是的.
回复