设备监控系统的现场控制箱220V电源如何引接?
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2005年10月13日 09:46:20
只看楼主

各位朋友,现在有个问题向各位求助:设备监控系统的现场控制箱电源是否可以就近引接220v的电源,如果可以的话,现在我碰到下面的问题:一般的像水泵一般的动力设备,它的电源线为L1+L2+L3+PE,没有零线,220V的电源将如何取得呢,在BA调试时,会出现跳闸的现象,请问我应该如何处理呢!? 希望各位不吝赐教!!!!!!!

各位朋友,现在有个问题向各位求助:设备监控系统的现场控制箱电源是否可以就近引接220v的电源,如果可以的话,现在我碰到下面的问题:一般的像水泵一般的动力设备,它的电源线为L1+L2+L3+PE,没有零线,220V的电源将如何取得呢,在BA调试时,会出现跳闸的现象,请问我应该如何处理呢!?
希望各位不吝赐教!!!!!!!
免费打赏
see_saw007
2005年10月13日 17:18:28
2楼
为什么挂了一天也没人回复呀,是不是我的问题很弱呀,还是期望各位的方案,谢谢!
回复
chenke2002
2005年10月13日 22:04:36
3楼
1 不可以引就近的电源,应该统一从中央监控室集中引出。
2 解决方法:从中央监控室引出一条220V回路电源。