涉及沉降的出户管
lonelyriver
2002年01月16日 20:23:13
只看楼主

在下有个疑问:规范上说穿基础外墙的管子的上方要有100、150以上的净空,这对于没有地下室的房子可以做到;我的工程中,有幢楼带地下室,设计中管子出地下室外墙为了防水,用的是放大二号的钢套管,而且还要石棉水泥捻口,这样岂非一点沉降都顶不住??

在下有个疑问:规范上说穿基础外墙的管子的上方要有100、150以上的净空,这对于没有地下室的房子可以做到;我的工程中,有幢楼带地下室,设计中管子出地下室外墙为了防水,用的是放大二号的钢套管,而且还要石棉水泥捻口,这样岂非一点沉降都顶不住??
免费打赏
水若天成
2002年06月07日 21:06:48
2楼
如果打桩沉降会很小。或者两头装软接头。
回复
xupeng
2009年09月17日 08:42:30
3楼
管道出外墙后设置防沉降套管,套管一直延长到检查井,套管内径比被保护管外径大100--200mm。
回复
shlejie
2009年09月18日 10:11:46
4楼
一般建筑事外管道安装时沉降已完成80%以上,室内出外墙处采用防水套管即可,出户管待单体建筑施工完成后再与检查井连接,沉降问题基本无大碍.
回复

相关推荐