小便器排水口漏水漏得厉害,请一起分析
sunee8417
sunee8417 Lv.2
2005年10月13日 17:17:27
来自于工地图片
只看楼主

现状:办公楼一层男卫生间 小便器漏水,经现场检查,1、小便器所在的墙脚有明显的细小水流;2、水和尿液从小便器底部渗漏,且下部瓷砖表面已有尿液的黄色结晶,为长期漏水所致;3、附近多处瓷砖的缝隙漏水严重,包括排水口上部的瓷砖缝,用干纸巾贴上马上可见水印,应该是从小便器排水口在墙体内部某部位漏水所致,水沿瓷砖内的砖墙、砂浆间缝隙扩散,至瓷砖的缝隙不严密处漏出 对策:1、拆下小便器, 2、检查排水口接头,检查密封配件,特别要检查墙内部的排水接头情况,

现状:办公楼一层男卫生间 小便器漏水,经现场检查,
1、小便器所在的墙脚有明显的细小水流;
2、水和尿液从小便器底部渗漏,且下部瓷砖表面已有尿液的黄色结晶,为长期漏水所致;
3、附近多处瓷砖的缝隙漏水严重,包括排水口上部的瓷砖缝,用干纸巾贴上马上可见水印,应该是从小便器排水口在墙体内部某部位漏水所致,水沿瓷砖内的砖墙、砂浆间缝隙扩散,至瓷砖的缝隙不严密处漏出

对策:1、拆下小便器,
2、检查排水口接头,检查密封配件,特别要检查墙内部的排水接头情况,
3、墙体内排水管道连接情况无法检查确定时,要拆下排水口接头,更换新的接头,重新安装,保证密封不漏水。

注意:如果墙内长期漏水,积水,会侵蚀砖墙,也会发霉,隔壁房间的墙面也会出现渗水问题


附照片和示意图(下页)

1129195033127.jpg

免费打赏
aouaiys
2005年10月14日 13:17:14
12楼
主要是处理好小便器与管道的接口就行了,找经验丰富的管道安装工即可
回复
mzldxu
2005年10月14日 14:03:02
13楼
学到东西 谢谢楼主
回复
zxfgp02
2005年10月14日 16:08:32
14楼
谢谢,收获不小
回复
ygsdimn001
2005年10月14日 16:46:35
15楼
真长见识啊!
谢谢楼主的精辟分析和图片的精到
回复
南昌笨笨
2005年10月14日 16:54:16
16楼
安装时排水接口的角度一定要与小便斗出水口的角度一致。否则,压不紧就会漏水。
回复
zhulong_0001
2005年10月14日 16:56:58
17楼
刚刚毕业,学水的,谢谢几位大哥指教。
回复
hanfr
2005年10月14日 16:59:24
18楼
小便器和大便器的渗漏问题比较常见,不专业的施工队伍是比较难做好的。
回复
ydh1981
2005年10月14日 17:00:22
19楼
这样的贴子应该多些才好
回复
fishjar
2005年10月14日 20:31:42
20楼
高人!我从中学到了东西,谢谢。看来问题出在施工上面,呵呵!与设计关系不大!
回复
kongno1
2005年10月14日 22:06:34
21楼
不错不错,太生动了,虽然问题不大,但是这种形式真是太好了,加精了吗?